Как крепится кондиционер к стене. Самостоятельный монтаж кондиционера. Видео: подключение оконной конструкции

В переводе с английского слово split означает «трещина», но существуют и другие, менее распространенные варианты перевода, а именно «разделение». В этой статье описан монтаж кондиционера своими руками, а конкретно сплит системы, которая состоит из разделенных блоков. Так как сама установка системы кондиционирования достаточно дорогостоящее мероприятие, то будет полезно узнать, как можно произвести монтаж самостоятельно.

Монтаж системы кондиционирования воздуха – нелегкое дело. Для того, чтобы все правильно подключить, необходимо знать как это все функционирует:

— сквозь фильеру (сопло в виде узкого отверстия) в камеру испарителя под давлением заливается быстро закипающая жидкость, применяемая для охлаждения воздуха – это хладагент. В камере жидкость расширяется, закипает, испаряется и тем самым потребляет большое количество теплого воздуха.

— на нагревателе испарителя в процессе работы оседает водяной конденсат. Он стекает в специальный резервуар, из которого по дренажной трубке выходит наружу (на улицу).

— компрессор, как вакуумный насос, постоянно выкачивает пары хладагента из камеры испарителя. От высокого давления температура хладагента повышается до такой степени, что он переходит в сверхкритическое состояние похожее на очень плотный туман.

— потом хладагент переходит в камеру конденсации, в которой есть нагреватель, обдуваемый вентилятором. Под холодным воздухом температура хладагента снова меняется критически, на этот раз он охлаждается и превращается в жидкость.

— жидкий хладагент через сопло снова поступает в испаритель и цикл постоянно повторяется.

Что помогает и что мешает работе кондиционера

Для того, чтобы split система исправно функционировала и при этом экономила электроэнергию при установке важно выполнить следующие условия:

— не допускать проникновение теплого воздуха внутрь оборудования – при соприкосновении холодной и горячей зон сильно увеличивается потребление электричества. В этой ситуации компрессор вынужден перегонять тепло внутри системы, а это дополнительные затраты.

— соблюдать герметичность системы – из-за ее разгерметизации быстро вскипающие жидкости могут просто испариться. Это может случиться даже через мельчайшее отверстие.

— внешний блок необходимо располагать ниже, чем внутренний – это создаст термосифонный эффект (теплая жидкость поднимается), что делает работу компрессора легче. Если этого не сделать, то будет неминуем чрезмерный расход электричества, так как жидкость будет подниматься, преодолевая обратный термосифонный эффект.

— внешний блок необходимо располагать в прохладном месте, в тени – дополнительное нагревание извне увеличивает расход электроэнергии на охлаждение системы.

— нельзя допускать, чтобы дренажная трубка изгибалась вверх, так как подобные извилины моментально заселяются микробами и плесенью, и в результате становятся источником заразы.

Что собой представляет воздушный сплит

Сплит-система от бытового, обычного кондиционера отличаются тем, что состоит из разделенных блоков. Один из них является внешним, в нем работает компрессор, а также собирается конденсат. Второй блок является внутренним, в котором происходит испарение терморегулирующей жидкости. Многие современные сплит системы не только охлаждают воздух в помещении, но и нагревают его до необходимой температуры. При нагреве воздуха цикл работает наоборот, и хладагент конденсируется во внутреннем, испарение же происходит во внешнем блоке. По этой причине, в основном, блоки просто именуют внешним (наружным) и внутренним.

Бывает и так, что с один внешним блоком работает несколько внутренних. При этом они могут работать раздельно, и охлаждать, и обогревать воздух. Но это встречается только в дорогих моделях сплит-систем. Такие системы кондиционирования воздуха хоть и стоят дорого, в процессе работы оказываются экономичнее своих более дешевых собратьев. Это происходит потому, что в такой ситуации теплообмен внутри комнаты не мешает, а помогает кондиционеру в работе.

Когда устанавливают кондиционер

Установку сплит системы в доме будет лучше проводить в период ремонта. Предстоит большая работа по замене и монтажу электропроводки. Хорошо, что до начала установки отделка стен еще не завершена. В противном случае будут расходы, связанные с повторной внутренней чистовой отделкой.

Необходимые инструменты

Чтобы установка сплит системы прошла без задержек, а по прошествии нескольких дней оборудование не вышло из строя, необходимо использовать при работе качественные инструменты. Для установки понадобятся:

— перфоратор с комплектом долот – предстоит проделать отверстия в стене диаметром до 10 сантиметров.

— арматуроискатель (в случае если стена из армированного бетона) – если перфоратор попадет в арматуру, то отверстие придется пробивать заново.

— труборез – резать трубки нужно только им. Если резать трубки для хладагента простой ножовкой, то по краям обязательно останутся частицы металлической стружки, которая приведет к неисправности компрессора.

— набор для развальцовки трубок – если пытаться загибать края трубки подручными инструментами, то не получится достичь полной симметричности.

— шабровка – инструмент, который применяется для зачистки концов трубок. Напильник для этих целей не годятся из-за опасности попадания мелких частиц внутрь компрессора.

ручной насос (велосипедный) – он пригодится для проверки системы на герметичность.

— вакуумный насос – применяется для создания вакуума системы перед ее заполнением. Многие специалисты советуют просто сделать промывку хладагентом, но она не убирает остатки влаги, и в результате может повредиться компрессор, аналогично ситуации с металлической стружкой.

— индикатор фазы и тестер – эти приборы будут полезны при замене электропроводки.

— манометр.

— трубопровод.

Выбор необходимых трубок

В целях безопасности лучшим решением будет приобрести целую бухту медной трубки. Это оправдано, так как в обрезанной трубке может остаться мелкая стружка, которая в процессе работы способна вывести компрессор из строя. Кроме того, необходимо проследить, чтобы на краях трубки был заводская развальцовка, и на трубке отсутствовали трещины, заломы и прочие дефекты. С помощью длинного трубопровода можно опустить внешний блок намного ниже внутреннего. В данном случае перерасход материала быстро окупится, так как возникший эффект термосифона снизит затраты энергопотребления оборудования.

Обрезка, очистка и придание формы трубкам

До начала установки кондиционера необходимо сделать пробную развальцовку, шабровку и обрезку трубки. Для развальцовки применяется специальный инструмент, перед работой нужно внимательно осмотреть и изучить его устройство, возможные дефекты при использовании, и знать, как выглядит конечный результат. При покупке целой бухты лучше всего приобрести еще небольшой обрезок для пробных работ, так как бухту для этих целей резать не рекомендуется. Обрезка трубки производится круговым движением трубореза. Далее нужно сделать шабровку, при которой трубка должна находиться концом вниз, чтобы обрезки трубки не попали в просвет и вовнутрь.

Монтаж внешнего блока

Самостоятельная установка кондиционера в квартире на этажах выше второго, а именно внешнего блока, считается опасной для жизни и нецелесообразной. На верхних этажах можно делать монтаж только при наличии балкона или лоджий. Внешний блок легко и удобно устанавливается на балконе на небольших и неглубоких кронштейнах. Балкон вообще удобное место для установки кондиционера, потому что на нем присутствуют северная или восточная стороны, которые просто идеально подходят для монтажа. Но и на юге установка сплит системы не так страшна, так как крыша или козырек защитят внешний блок от перегрева под палящим солнцем даже в самый жаркий день. Именно в такой день работа кондиционера очень актуальна.

Перед установкой кронштейнов, необходимо на период монтажа снять стекло, а сами держатели вбить в нижнюю часть рамы. Чтобы не портить обшивку лоджии, можно «корни» держателей загнуть в виде букв «П» расположенных по горизонтали.

Установка сплит-системы

Профессиональный монтаж сплит-системы в доме проходит в строгой последовательности:

— выбор места для внутреннего блока,
— укладка и замена проводки электросети,
— монтаж внешнего блока,
— выполнение отверстия в стене под трубки,
— прокладывание трубопровода,
— электромонтаж соединений в блоках,
— проверка герметичности кондиционера,
— вакуумирование системы,
— заполнение системы,
подключение питания,
— тестовый запуск спит системы,
— изоляция межблочных жгутов,
— капитальная заделка отверстий,
— приятное пользование.

Ниже подробнее рассмотрены некоторые важные стадии монтажа сплит-системы.

Выбор месторасположения внутренних блоков

Существует ряд мест, в которых внутренний блок сплит системы устанавливать нельзя:

— над отопительными приборами;

— там, где отсутствует доступ воздуха — за шторами, перегородками, ширмами и другими на первый взгляд несущественными препятствиями;

— в комнатах, где есть оборудование, вызывающее электро помехи: мастерские с электроинструментами, кухни с индукционными и микроволновыми печами, электрическими духовыми шкафами. Если этим пренебречь, то от излучения выйдет из строя процессор блока.

Внимание! Кондиционер на кухне не устанавливается. Охлаждение воздуха и приток нового идет за счет собственной обще домовой вентиляции.

Особенности электропроводки

Мощность самого небольшого кондиционера составляет 1,5 кВт. По этой причине для системы кондиционирования воздуха просто необходимо проложить отдельный кабель с толщиной кабеля не менее 2,5 кв. мм. Кроме этого важно установить автомат, который сможет отключить электричество в случае перегрузки.

При соединении проводов к силовому щитку нужно желтый провод с зеленой полосой по всей длине подключить к N (нулевому проводу). С помощью индикатора фазы нужно определить фазу и ноль.

Как просверлить отверстия в стене

Важно правильно определить положение арматуры в стене. В случае если произошло попадание в арматуру, ничего поделать уже будет нельзя. Придется сверлить новое отверстие. Повреждение арматуры недопустимо, так как это противоречит строительным нормам. Кроме описанной ситуации есть еще один момент. Для этого этапа потребуется второй человек, который будет предупреждать внизу проходящий народ о возможном падении кусков бетона или кирпича. Этого нельзя игнорировать, потому, как если случайный обломок упадет на человека, то последствия могут быть очень серьезные, вплоть до тюремного заключения.

Отверстие необходимо делать диаметром более 80 мм. Встречающиеся советы о 50-60 мм скорее всего не берут в расчет теплоизоляцию.

Монтаж трубок

Для начала нужно обрезать трубку необходимой длины с запасом около одного метра. Затем можно приступать к изгибанию трубопровода. Это делается очень аккуратно, чтобы не произошло излома или морщин. Изгиб трубки должен соответствовать радиусу от 100 мм и не менее. В случае возникновения морщин, они будут создавать ненужное сопротивление охлаждающей жидкости и в результате увеличат расход на электроэнергию.

Следующим этапом идет теплоизоляция трубки. Для этого на нее надевается шлаг из пенополиуритана (флекс). Другие утеплители нет смысла применять, так как они недолговечны и через сезон придут в негодность.

После этого на трубки необходимо надеть фланцы резьбой к концам трубки и сделать развальцовку.

Далее поочередно подключаем трубки к имеющимся штуцерам. На данном этапе необходимо быть внимательным и проследить, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не подключить к горячему штуцеру внешнего блока. Иногда холодный и горячий штуцеры имеют различные диаметры.

Гайки на штуцерах необходимо надежно затянуть, но не слишком туго, потому что контрольно затягивать гайки нужно будет при герметизации.

В качестве дренажа можно использовать часть армированной пластиковой трубки. Он подсоединяется к сточному патрубку или резьбовой гайкой. Также помочь может отрезок термоусаживаемой трубки. Она легко нагревается паяльником, немного касаясь трубки жалом.

Как правильно подключить кондиционер к электросети

Для подключения блоков понадобятся многожильные изолированные провода толщиной от 2,5 кв. мм. Ими соединяем клеммы блоков (внутреннего и наружного), чаще всего клеммы одинаковы. Если наименования клемм отличаются, то необходимо подробно изучить инструкцию и получить консультацию у специалиста. Все провода, по аналогии с трубками, пропускаются через проделанные ранее отверстия в стене.

Герметизация

Для проведения герметизации, используется мыльный раствор. Для этого необходимо приобрести в аптеке дистиллированной воды и нагреть ее до состояния пара. Затем аккуратно перемешивая, нужно растворить в ней столовую ложку нарубленного хозяйственного мыла.

Здесь должно работать два человека. Нужно снять выпускной ниппель, а к его патрубку присоединить резиновый шланг от велосипедного насоса. Помощник осторожно качает воздух, другой на все резьбовые соединения наносит кистью мыльный раствор.

Затем затягивает гайки до полного прекращения появления пузырей, и плюс на 1/8 оборота сверху. Мыльный налет счищается влажной салфеткой.

Процесс вакуумной очистки

Следующим этапом идет процесс вакуумирования. Он необходим чтобы система очистилась от пыли и влаги, которые удаляются вместе с воздухом. Для этого ниппель прикручивается на свое место и к нему присоединяется вакуумный насос. Его необходимо крепко затянуть. Затем в течение часа необходимо качать воздух. В результате вся остаточная влага испарится.

Заполнение системы

Пришел черед хладагента, которым необходимо заполнить систему. Для этого баллон с охлаждающей жидкостью подсоединяется к системе через переходник с манометром. Заполнять следует до достижения давления указанного в документации.

Важно! Кондиционеры, которые работают на фреоне запрещено заполнять хладагентом и наоборот.

Тестовое включение

При включении автомата, сплит система самостоятельно должна войти в тестовый режим. Если этого не произошло, то нужно запустить тест с пульта дистанционного управления. Если и в этот раз не выходит, это означает, что установка была произведена неверно и, чтобы окончательно не вывести оборудование из строя, нужно вызвать специалиста.

Завершающие штрихи

В случае если тестовое включение прошло успешно, то жалюзи устанавливаются в правильное положение и начинают покачиваться. Жгут, расположенный между блоками сверху нужно обмотать алюминиевой фольгой. Это послужит тепловым экраном, что сэкономит до 3 % электроэнергии. Вторым слоем жгут вместе с дренажной трубкой обматывается влагостойкой изоляционной лентой. Последним штрихом является капитальная заделка отверстия в стене. Не нужно делать этого пеной. На этом можно подвести решающий итог, что сплит система самостоятельно установлена и работает исправно.

Видео по теме «Как установить кондиционер самостоятельно»

Пособие по установке кондиционера:

1. Закрепить пластину для навески внутреннего блока.
нужно: уровень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дрель, сверло, саморезы, чопики, стремянка, отвертка, возможно молоток, пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.

Если чего-то нет, фигня вопрос, не спешите покупать, ведь оно вам кроме этого раза не нужно. Можно повесить на глаз, фигня вопрос что малость криво, зато всегда можно с гордостью сказать, хенд мэй, сам вешал.
Нет стремянки, фигня вопрос, стул на стул рулит форева. Желательно, что бы площадь седалища нижнего стула, была чуть меньше разлета ножек верхнего стула. Это привнесет, особые, пикантные нотки, а соседи смогут пополнить свой лексикон крылатыми фразами.

Если нет дрели, фигня вопрос, стены обычно неплохо ковыряются гвоздем.
Нет отвертки, фигня вопрос, есть молоток.
Нет молотка, фигня вопрос, что-то тяжелое найти нифига не проблема.
Если нечем крепить, фигня вопрос, гвозди, скотч, холодая сварка, клей, для большей надежности, лучше комбинировать несколько способов крепления.
Итак, пластина закреплена надежно.
-

2. Проделать дырку в стене, при чем не просто дырку, а нормальную такую дырку, чт бы скалка со свистом пролезала + небольшой уклон вниз.
нужно: большой перфоратор, длинный бур, стремянка, малярный скотч, промышленный пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Стремянка, смотри проблему 1, соседи станут полиглотами.
Прибор для поиска скрытой проводки, фигня вопрос, дополнительный заряд бодрости лишним не будет.
Перфоратор, бур, фигня вопрос, гвоздь конечно не прокатит или надо было начинать еще зимой, а вот здоровенное зубило + молоток рулит форева. Пару дней работы и встреча со свежим воздухом.
Молярный скотч, целофан, промышленный пылесос, фигня вопрос. В детстве играли в войнушку, ну, тож самое + дымовая завеса и вы невидимы для врага.
И конечно же, все ваши домочадцы, получат огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение делая после "войнушки", такую мааахонькую уборку.
Ну вот, дырка готова, фигня что огромная и кривая, зато удобно будет трассы прокладывать.
-

3. Смотрим на дырку, на внутренний блок на предполагаемое расстояние до внешнего блока и понимаем, что стоковые трубы коротки, гм, задача.
нужно: развальцовка, газовая горелка (для правильного монтажа), резак для труб, дренажная трубка, флекс (утеплитель короче)
Ну мыж не лохи какие нить, ясен пен заранее прикупили по паре метров медной бесшовной трубки разного диаметра, а может и не медной, а может и не бесшовной, а может и диаметра ни того, фигня вопрос, главное, что бы дешего, а там, подгоним по месту.
Ничего нет, фигня вопрос, главное трубы есть, а чудодейственная холодная сварка все исправит + клей сверху + скотч + проволочкой замотать +еще слой холодной сварки, для надежности, ясен пень.
То что стружка попала в тубки когда вы ее ножовкой пилили.нет ножовки, зубами грызли? ты че, хрясь об коленку и все, потом дырку ножичком расколупали...тож вариант, главное холодной сварки побольше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, вон кусок шланга от стиралки бабушки, которую ей подарил дедушка в честь годовщины битвы при Бородино.
В общем, удлинили трассы, просунули их с т рудом в дырку, а фига вы думали, три слоя холодной сварки, клей, 2 рулона скотча, моток проволоки 3кг весом, шланг, так его рас так, шлаг еще забыли, вкорячили все это, кажись прошло, с уклоном нет, ХЗ, главное пролезло и на том спасибо
Повесили внутренний блок….шатается как-то, фигня вопрос, сварка еще не застыла, скотчем его поверх, скотчем. ВАХ! Красотишша то какая.
-

4. Наружный блок.
Нужно. Уровень, перфоратор маленький, бур маленький, крепления вн. блока, болты, ключи.
А надо сказать, живем то мы на первом этаже, так что тут проблем нет, просто положили его на землю и мать его. Решетку надо не забыть поставить.
-

5. Соединить трассы внутреннего блока с наружным и завакуумировать.
нужно: мономер, компрессор, развальцовка, ключи.
Ничего нет, фигня вопрос, берем пылесос, включаем на полную мощь трассы в трубу, хай сосет и вакуум создает, о как.
А теперь быстро, главное быстро, пока вакуум высь не вышел, присобачить трассы к внешнему блоку, фигня вопрос, разве за 10 мин он выйдет….кто? да вакуум этот самый, будь он не ладен……нет, точно, вакуум ведь ходить нифига не умеет.
Проводки, гм, а нафига они, дык, для электричества, точно, блин, чуть не забыли. Вон и схема есть, что-то не понятно, да че непонятного, закручивай под болтики, да и все.
Аллилуя, все подсоединили.
Перекрестились….он сказал поехали и махнул рукой….
……………….
Гудит…..
Гудит, значит работает, а холод пойдет, точно говорю, пойдет.
Спустя какое-то время
ЗЫ. Так его рас так, хладагент забыли пусить, в флексы трассы забыли убрать.
Еще чего забыли, ХЗ чего, но чего-то забыли.
Фигня вопрос, звони в контору, пусть приезжают меняют по гарантии, бракованный какой-то попался. Вот ведь ********, ***** всякое впарят, а потом нормальным людям мучайся. Хоть на монтаже сэкономили, не так обидно, так их рас так.
Занавес.

Пособие для самостоятельно установки сплит системы, ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ И ВЫ СЭНСЭЙ кондиционерный.

Показать содержание статьи

Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

  • устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
  • конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
  • габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
  • существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

  • монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
  • пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
  • сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
  • на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.
Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

  • от конструкции до потолка - не меньше 15 см;
  • от модуля до правой или левой стены - не меньше 30 см;
  • от блока до пола - 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
  • от препятствия по движению воздухопотоков - не меньше 150 см;
Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?


Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы - 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic - 3 м.

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев - холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

  • слева от внешней стороны. Трасса - ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
  • слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
  • справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.
Совет! Используйте технологию укладки в штробе, если существует запрет на прокладку трассы на фасаде.

Наружный блок можно располагать:

  • на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
  • на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
  • под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
  • рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Варианты установки кондиционера

Совет! Не используйте для козырька пустотелые или металлические материалы - у них низкая шумоизоляция.

Оборудование

При самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:

  • перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
  • труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
  • напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
  • трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
  • дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
  • калибратор труб и развальцовщик;
  • штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
  • вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
  • отвертки, ключи-шестигранники, уровень.
Важно! Обрезка труб ножовкой предусматривает сглаживание краев наждачкой.

Материалы и расходники


Применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

  • подающий провод для питания и подключения модулей - силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
  • бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
  • изоляционный утеплитель (вспененный каучук) - отрезки по длине трассы;
  • синтетический утеплитель;
  • шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
  • L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
  • крепежные элементы - болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.
Важно! Для скрытия трассы будет нужен короб из пластика 60×80 см.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока


Модуль обустраивается следующим образом:

  1. Проверка балкона или фасада на прочность - в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
  2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении - должны скрываться в материале стены.
  3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
  4. Учет шумности оборудования - предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
  5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
  6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
  7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
  8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.
Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены - не менее 10 см.

Правила по монтажу внутреннего блока


В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

  1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии - энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
  2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
  3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
  4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
  5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
  6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.
Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.

Установка кондиционера своими руками

Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.

Монтаж внутреннего блока


Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:

  1. Снятие замеров с устройства.
  2. Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
  3. Разметка точек, где будут крепежные детали.
  4. Проделывание отверстий в стене перфоратором.
  5. Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
  6. Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
  7. Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.
Важно! При перекосах существуют риски скапливания конденсата на поддоне и стекания его на стены.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Высокое энергопотребление сплит-систем (более 1,5 кВт) предусматривает организацию отдельной линии и установку УЗО. Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения. На нейтральный (нулевой) провод вводного щитка подключается желтый кабель с зеленой полосой, идущей вдоль. При помощи индикатора определяется ноль и фаза. Если используются нестандартные провода, нулевые и фазные участки обозначаются на обоих концах.

Схема подключения кондиционера
Схема установки

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

  • в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
  • помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
  • отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
  • для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек - не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы


Для подготовки и укладки вам понадобится:

  1. Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
  2. После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
  3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию - пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
  4. Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
  5. Развальцевать концы трубок.
  6. Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
  7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
  8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
  9. Сделать спайку, работая паяльником по кругу.
Важно! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества.

Монтаж наружного блока


Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:

  1. Организуется разметка при помощи уровня.
  2. Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
  3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
  4. Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
  5. Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
  6. Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.
Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж


Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

  1. На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
  2. Соединение фиксируется хомутиком.
  3. На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
  4. При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный - 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона


Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока - с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

  1. Проверяется ровность краев.
  2. Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
  3. Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
  4. Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
  5. Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
  6. Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
  7. Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности


Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.

Вакуумирование

Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.

Заполнение и запитка


Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам - ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.

Важно! Кондиционеры с хладоном не заполняются фреоном и наоборот.

Тестирование

Проверка проводится так:

  1. Включается разъединительный автомат.
  2. Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
  3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
  4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
  5. Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием - так экономится на 2-3 % электричества больше.
  6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

  • укладка труб с перегибами - увеличивается нагрузка на компрессор;
  • установка внешнего блока на балконе с остеклением - теряется нормальная циркуляция воздуха;
  • расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
  • неровное расположение блоков - конденсат начинает стекать на пол;
  • выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки - на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит - нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

  1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
  2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
  3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
  4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
  5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

Посмотрите видео о том, как установить кондиционер самостоятельно

Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.

Как работает кондиционер

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

  • В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
  • На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
  • Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
  • Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
  • Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Что нужно и что не нужно кондиционеру

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

  1. Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
  2. Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
  3. Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
  4. Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
  5. Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
  6. Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Когда лучше браться за сплит

Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.

Инструмент

Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:

  • Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
  • Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
  • Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
  • Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
  • Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
  • Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
  • Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
  • Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
  • Манометр.

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Установка наружного блока

Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.

На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.

При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Монтаж сплит-системы

Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:

А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.

Места для внутренних блоков

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

  1. Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
  2. За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
  3. В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.

Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней? В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя. Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается .

Электропроводка

Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.

Наружный блок

Установка наружного блока уже описана выше.

Отверстие в стене

Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.

Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.

Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.

Трубопроводы

Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.

Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.

Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.

Электросоединения

Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.

Герметизация

При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его патрубку присоединяем резиновым шлангом велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается влажной тряпкой.

Вакуумирование

После герметизации систему нужно вакуумировать для удаления вместе с воздухом пыли и влаги. Для этого ставим на место ниппель, хорошо его затягиваем, присоединяем к нему вакуумный насос и качаем час – нужно, чтобы вся влага в системе испарилась в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Заполнение и запитка

Заполняем систему от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до давления, указанного в инструкции.

Внимание! Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном нельзя, и наоборот.

Провода электропитания подключаем в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), фазные – по цветам.

Тестирование

Включаем автомат-разъединитель кондиционера. Кондиционер должен при этом сам войти в режим тестирования. Если не входит, запускаем тест с пульта ДУ. Если и так не получается – увы, все гарантии при самостоятельной установке потеряны. Нужно вызывать мастера.

Завершение

Если же тест прошел, холодный воздух идет, жалюзи устанавливаются в нужное положение и качаются, межблочный жгут поверху обматываем сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания) – дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Затем весь жгут с дренажной трубкой обматываем влагостойкой изолентой. Остается заделать отверстие в стене (капитально, не пеной) – и все, сплит-система в квартире установлена своими руками.

Подключение кондиционера к электрической сети – варианты и этапы работ

Кондиционер сегодня широко вошел в нашу жизнь, как высокотехнологическое оборудование, способное обеспечить соответствующий микроклимат в любом помещении, и поэтому при его установке у себя вы должны знать, какая оптимальная электрическая схема подключения кондиционера к вашей бытовой электросети.

Подключение электропитания к кондиционеру общие вопросы.

Работы по подведению электропитания к кондиционеру следующие:

Проводится монтаж кабеля, соединяющего внешний и внутренний блоки устройства. Второй кабель должен соединить внутренний блок кондиционера с электрощитовой или, в крайнем случае, электрической розетке. Исходя из потребляемой кондиционером мощности, его или включают в действующую электросеть, или к его внутреннему блоку подводится отдельная электролиния, подключаемая в электрощитовой посредством отдельного автомата.

Монтаж электропроводки ведут в сделанные в стене штробы, используя гофрированные рукава или посредством использования специальных декоративных коробов.

Здесь подключение проводки идет идентично, согласно, установок вышеупомянутой Инструкции. При мощности кондиционера или Сплит системы до 4,6 кВт рекомендованное сечение медного силового кабеля также не менее 3 х 2,5 мм. Выходной автомат в электрощитке ставится на ток нагрузки не менее 20А.

Монтаж электропроводки проводите, используя гофрированные спецтрубки. Также при укладке электропроводки вместе с дренажной линией или линией циркуляции фреона, не игнорируйте возможность ее укладки в гофрированные трубки необходимого диаметра.

Данная методика монтажа и подключения электропроводки, разрешит вам в будущем, проводить замену любого, пришедшего в негодность или поврежденного провода, без необходимости демонтажа всей, уложенной в штробы или короба электропроводки.

Другие статьи с практическими советами и рекомендациями по домашней электрике смотрите здесь: Электрика вашей квартиры и дома

Схема подключения кондиционера

После монтажа блоков кондиционера можно приступать к установке питающих его электрических сетей.

В первую очередь, выполняется прокладка межблочного кабеля, соединяющего внешний и внутренний блоки. После этого прокладывается кабель, соединяющий внутренний блок с источником электроэнергии.

Такие схемы подключения кондиционера могут существенно различаться между собой. У бытовых кондиционеров , в основном, однофазная схема подключения. Трехфазная схема используется при подключении кондиционеров с большей мощностью.

Учитывая мощность кондиционера, он может быть встроен в действующую электросеть или к нему подводится отдельная линия. Независимо от типа подключения в цепь, в обязательном порядке, устанавливается автоматический выключатель. Допускается укладка проводов совместно с медными трубками в заранее подготовленные штробы или в пластиковые короба.

Подключение к имеющейся электропроводке возможно при следующих условиях:

Если у него низкая мощность;

Если он мобильного или оконного типа;

Если действующая электрическая сеть имеет достаточно высокую мощность;

При временном его монтаже;

На одной линии с кондиционером не должно быть электроприборов с большой энергоемкостью.

Нельзя подключать кондиционер к существующей электросети в следующих случаях:

При наличии алюминиевой электропроводки;

Если электропроводка с низкой площадью сечения;

Не установлены защита и заземление;

Электропроводка имеет повреждения или большую степень износа.

При подключении в действующую линию, электросеть в обязательном порядке оборудуется устройством защитного отключения и дифференциальным автоматом. В месте включения устанавливается автомат, мощностью от 20 ампер.

Самый оптимальный вариант для кондиционера подключение его к отдельной линии электропитания. При этом для электросети и самого прибора обеспечивается надежная защита от колебаний напряжения и перегрузок. С помощью отдельной линии ток подводится напрямую к кондиционеру и его можно располагать в любом месте.

Линия электропитания должна соответствовать следующим требованиям:

На линии должен быть установлен автоматический выключатель;

Обязательно должно быть выполнено устройство заземления;

Использование исключительно медных кабелей;

Должны применяться провода, сечением не ниже 3х2,5.

При отдельной линии электропитания устройство защитного отключения и дифференциальный автомат можно не устанавливать.

Подключая кондиционер, нужно обязательно использовать инструкцию по эксплуатации, где имеется схема электропроводов для конкретной модели. Также схема подключения наносится на внутреннюю сторону крышки блоков или на сами блоки. Здесь представлены схемы соединения блоков между собой и соединения всей системы с электрической сетью.

Подключение кондиционера к электросети

Э лектроснабжение бытовых кондиционеров должно выполняться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В и заземлением.

При установке кондиционеров необходимо соединить наружный и внутренний блоки, подвести электропитание, установить защитную аппаратуру - автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и розетки.

Перед началом монтажа электрооборудования необходимо: изучить электрические схемы и схемы внешних соединений, заказные спецификации на электрооборудование (аппаратуру, провода и кабели, монтажные материалы); обследовать систему электроснабжения объекта и ознакомиться с расположением вводных устройств, сечением питающих проводов и трассами предстоящей прокладки проводов и кабелей; проверить специальным детектором, нет ли по трассе скрытой электропроводки, металлических закладных конструктивных частей зданий, труб и т.д.; изучить характеристику стен, по которым или внутри которых пройдут трассы электропроводки.

Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и действующих нормативных документов.

При прокладке наружной проводки необходимо выполнить крепление кабелей через 500. 600 мм специальными пластмассовыми хомутами. Хомуты к стене крепятся с помощью дюбелей и шурупов. Если электропроводка прокладывается в специальных коробах, то они к стенам крепятся с помощью клея или шурупов.

Скрытая проводка выполняется под штукатуркой в пластмассовых гофротрубах. При этом в стене для них делают углубление - штроб. В него укладывается пластмассовая гофротруба, которая прикрепляется к стене хомутами.

Допускается прокладка проводов под штукатуркой в штробах без применения пластиковых труб на глубине не менее 20 мм.

При разработке проекта проводки или определении трассы по месту прокладки необходимо учитывать следующие требования: разветви-тельные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания местах; розетки должны устанавливаться в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50. 80 см от уровня пола и не ближе чем в 50 см от заземленных металлических устройств (водопроводные трубы и трубы отопления , батареи и т.п.); провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям. Горизонтальная прокладка проводов производится на расстоянии 50. 100 мм от карниза и балок, 150 мм от потолка и 150. 200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Параллельная прокладка проводов вблизи труб газопровода или газовых счетчиков производится на расстоянии не менее 1 м. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры теплоизоляцией. Запрещается прокладывать провода под штукатуркой пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

Соединения проводов должны выполняться с помощью специальных клеммных колодок или болтовых соединений. Соединения методом скрутки запрещаются.

Запрещается соединение алюминиевых проводов с медными.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели - это аппараты защиты электрических сетей от короткого замыкания и перегрузки. Автоматические выключатели выбираются по номинальному току, характеристике срабатывания, отключающей способности, условиям монтажа и эксплуатации.

По характеристике срабатывания автоматические выключатели бывают следующих типов:

Тип В - применяется в целях осветительных ламп накаливания.

Тип С - применяется для обеспечения работы двигателей со временем пуска до 1 с, нагрузки с малыми индуктивными токами (рекомендуются для кондиционеров).

Тип D - применяется для двигателей с затяжным временем пуска, сварочного оборудования.

Монтаж автоматических выключателей выполняется в специальных щитах или шкафах, а крепятся выключатели с помощью DIN-рейки. Если на одной DIN-рейке установлено рядом несколько однофазных автоматических выключателей, нагрузочная способность каждого уменьшается из-за ухудшения условий охлаждения. Необходимо учитывать, что при изменении температуры воздуха окружающей среды изменяется нагрузочная способность выключателей, определяемая коэффициентом нагрузки:

где I, Iн - сила токов включателя рабочего, номинального соответственно.

Учитывая, что наружные блоки и вентиляторы кондиционеров работают в жестких условиях эксплуатации, требуется дополнительная мера защиты от поражения электрическим током . Таким устройством является устройство защитного отключения , которое реагирует на дифференциальную силу тока. Оно срабатывает от силы тока утечки из цепи (силы тока, протекающего через тело человека или через плохую изоляцию).

В каталогах зарубежных фирм УЗО называется дифференциальным реле. Выпускаются как дифференциальные реле, так и дифференциальные реле, совмещенные с автоматическим выключателем, токовой и тепловой защитой. Такое устройство называется автоматическим дифференциальным выключателем.

УЗО выпускаются трех типов. УЗО типа «А» универсального применения могут быть рекомендованы для защиты цепей с кондиционерами.

Схема подключения кондиционера к электросети

Подключение кондиционера к электросети имеет некоторые особенности. Лучше всего доверить работу профессионалам. Но и опытные домашние мастера, обладающие знаниями в области электричества, справятся с задачей.

Как подключить кондиционер к электросети